ayuda para programar alarma dsc 1832

      • 1
      • mensajes
      • miembro desde
      • 10/06/09
    #1 ayuda para programar alarma dsc 1832

    lo que necesito es programar que reporte en la central de monitoreo las activaciones. lo demas esta todo ok, lo que no recuerdo es eso.
    gracias toplas.

  1. ¿Este tema te pareció interesante? Compártelo!

    ¿No es lo que buscabas? Intenta buscar un tema similar

    5 comentarios / 13986 Visitas

      • 176
      • mensajes
      • miembro desde
      • 08/02/02
    26/07/2009
    #2 Re: ayuda para programar alarma dsc 1832
    Cita Escrito por toplas Ver mensaje
    lo que necesito es programar que reporte en la central de monitoreo las activaciones. lo demas esta todo ok, lo que no recuerdo es eso.
    gracias toplas.
    Si te refieres a Armar y Desarmar la alarma, en el paso [367], enciendes los led correspondientes a la partición que quieres que reporte. Por lo demás, si no alteraste otra cosa de programación, la 1832 tiene códigos automáticos.
    ¿Tenés el manual?
      • 1
      • mensajes
      • miembro desde
      • 08/07/10
    08/07/2010
    #3 Re: ayuda para programar alarma dsc 1832
    amigo solo tines que entrar a programacion y prograr el numero de telefono y el de abonado ejemplo: para el numero de telefono asterisco 8 màs codigo de intalador mas funcion 310 y el numero de telefono de la sentral y despues el numero de abonado ejemplo: asterisco 8 codigo de instalador funcion 310 y el numero de abonado puede ser el 1000
      • 176
      • mensajes
      • miembro desde
      • 08/02/02
    08/07/2010
    #4 Re: ayuda para programar alarma dsc 1832
    Cita Escrito por yanbel Ver mensaje
    amigo solo tines que entrar a programacion y prograr el numero de telefono y el de abonado ejemplo: para el numero de telefono asterisco 8 màs codigo de intalador mas funcion 310 y el numero de telefono de la sentral y despues el numero de abonado ejemplo: asterisco 8 codigo de instalador funcion 310 y el numero de abonado puede ser el 1000
    Yambel. Correcto lo que dices!.., Pero no estás resapondiendo a lo que se preguntó.
    Toplas. No solo necesita reportar, sino tambien las "ACTIVACIONES"
      • 3
      • mensajes
      • miembro desde
      • 26/05/08
    07/12/2010
    #5 Re: ayuda para programar alarma dsc 1832

    Amigo por lo general los manuales de programación traen atrás un cuadro de códigos hecha por ADEMCO, tu eliges qué código poner, para programar las activaciones a una central de monitoreo tenes que entrar a programación y digitar la casilla [320] y le asignas qué quieres que reporte a cada zona, por medio de ese cuadro tu eliges en comando, por ejemplo, para una señal de robo en la zona 1 pones un 31, o si lo quieres programar como incendio colocas un 10 y así sucesivamente, si querés programar los restablecimientos entras a la casilla [324], y colocas el mismo comando, espero que te haya servido

      • 176
      • mensajes
      • miembro desde
      • 08/02/02
    29/12/2010
    #6 Re: ayuda para programar alarma dsc 1832
    Cita Escrito por toplas Ver mensaje
    lo que necesito es programar que reporte en la central de monitoreo las activaciones. lo demas esta todo ok, lo que no recuerdo es eso.
    gracias toplas.
    Espero ser algo mas clarificador, para lo que no les respondieron a TOPLAS
    La 1832, tiene varios formatos de comunicación. No solo ADEMCO. Tiene SIAK, CONTAC ID, RESIDENCIAL etc, y por defecto, transmite automaticamente los códigos, según el formato programado en [350], transformando los "FF" colocados por defecto en los eventos a transmitir. Solo hay que habilitar / deshabilitar la comunicación telefónica en [367] al [370], para lo que requiere TOPLAS.
    Si se tienen que transmitir otro tipo de códigos manualmente ( op 381 bit 3 ó 7)
    se deberán remplazar los "FF" en las ubicaciones 339 a 340 para activaciones (armado) y 342 a 343 para desactivaciones (desarmado) (Usuarios), además de estar habilitadas esas comunicaciones en [367].

    PREGUNTA APARTE:
    TOPLAS!. ¿Que clase de empresa de monitoreo vas a usar, que no sabe esto, y seas vos el qie preguntás?

    Si lo que buscás es un aviso a tu celular. Poné en [381 op 7] en manual, en [350] "06 06" (Residencial), y que todos los eventos que se transmitan sean cualquier dato distinto de "00" y "FF".. De esta manera ahorrarás bastante dinero en llamadas a celulares
IR ARRIBA