Originalmente publicado por
hacelafacil
Solo para decir que tanto Charly66 como Icaro08 tienen razón. Según el manual de instalación del fabricante de cada equipo, muchos no indican la utilización de bomba de vacío al momento de interconectar las cañerías de líquido y succión; indican realizar un barrido del circuito con el gas excedente y que a tal efecto tiene la unidad condensadora. Hecho esto, los equipos funcionan de mil maravillas; aunque esto le pese a muchos, son los instructivos del fabricante de la máquina.
Por otro lado, el deshidratado del circuito frigorífico mediante la utilización de una bomba de alto vacío, es siempre un buen ejercicio. En instalaciones mas grandes,de equipos compactos, autocontenidos o de expansión directa, el deshidratado por bomba de vacío es un paso que no se debe saltear, puesto que como según indica Icaro08 en el documento del INTI, la humedad en un sistema frigorífico hace estragos; forma gotas de hielo que obstruyen las válvullas de expansión, tapan los filtros deshidratadores y lo principal ....con el paso del tiempo forman barros ácidos que terminan deñando el bobinado del compresor.
Por ende............para instaciones pequeñas, para equipos pequeños, el barrido del circuito con el gas excedente que contiene el condensador, podemos desestimar el uso de bomba de alto vacío.
Para instalaciones grandes....NO!!!!!
No me pareció que el post de Charly66 sea aberrante y mucho menos con intencionalidad de estafar a anadie.
Saludos
P.D.: Se llaman equipos "Split" , no equipos "Esplit"

ser hacela facil un gusto :
Originalmente publicado por
hacelafacil
Solo para decir que tanto Charly66 como Icaro08 tienen razón. Según el manual de instalación del fabricante de cada equipo, muchos no indican la utilización de bomba de vacío al momento de interconectar las cañerías de líquido y succión; indican realizar un barrido del circuito con el gas excedente y que a tal efecto tiene la unidad condensadora.
señor seria tan amable de decirnos el nombre del fabricante de equipos de frió que en su manual de instalación indican realizar un barrido del circuito con el gas excedente y que a tal efecto tiene la unidad condensadora.
en lo personal nunca lo he leído en ningún manual de fabricante pero si usted lo dice no tengo porque poner en duda sus afirmaciones
es mas lo invito a que nos de esta información y la haga publica , luego si gusta hacemos una denuncia en el inti y en green pece ,y en toda aquella dependencia oficial que sea necesario denunciando este delito ,ya que ventear r22 o gases contaminan tes es un delito ecológico .
lo segundo que le sugiero es que lea la documentacion que he dejado del INTI ya que si el fabricante de los equipos no dice que hay que hacer vació cuestión que dudo pero acepto su palabra de buena fe , los ingenieros del inti y todo libro o tratado de equipos de frió lo dicen y lo demuestran técnicamente .
es mas aun no he leído ningún escrito avalado por ningún ente oficial que diga o indique no utilizar bomba de vació para retirar la humedad de los circuitos frigoríficos .
Originalmente publicado por
hacelafacil
Por ende............para instaciones pequeñas, para equipos pequeños, el barrido del circuito con el gas excedente que contiene el condensador, podemos desestimar el uso de bomba de alto vacío.
Para instalaciones grandes....NO!!!!!
No me pareció que el post de Charly66 sea aberrante y mucho menos con intencionalidad de estafar a anadie.
Saludos
señor la verdad es que no se si usted no leyó o no entendió el tema de por que hacer vació en las instalaciones frigoríficas,
por favor no haga afirmaciones sin respaldo técnico y lea a conciencia la documentacion del INTI es mas si usted requiere mas información o documentacion técnica respaldando mi postura no tengo ningún inconveniente en brindarle mas info ,solo le pido tenga a bien respaldar con documentacion sus dichos o escritos que hasta ahora no lo ha hecho ni usted ni el otro señor
se lo repito para que lo entienda
no se debe ventear gas de refrigeracion r22 n ningún otro
NO SE DEVE INSTALAR EQUIPOS ESPLIT SIN HACER VACIO CON UNA BOMBA DE VACIO
NO SE DEBE INSTALAR EQUIPOS DE FRIO SIN HACER LA PRUEVA DE ESTANQUEIDAD CON NITROGENO
POR LO MENOS AL DOBLE DE LA PRECION DE TRABAJO (NORMA IRAM RECIPIENTES A PRECION ) no informar correctamente es des informar por ende esto persigue algún fin económico para algunos mercaderes que negocia con el desconocimiento y la buena fe de los clientes que compran equipos de aire acondicionado
argentina que país generoso
saludos desde bs as rep argentina