    #1 Compresores Refrigerecion trifasicos en corto

    Saludos, queria saber si alguien tiene idea de como medir un compresor si esta en corto!

  1. ¿Este tema te pareció interesante? Compártelo!

    ¿No es lo que buscabas? Intenta buscar un tema similar

    2 comentarios / 3199 Visitas

    • PoetaCamba
      Invitado
    03/11/2007
    #2 Re: Compresores Refrigerecion trifasicos en corto

    Hola lechuck2004 te refieres al motor de un equipo de refrigeración?, dame algunos datos, el motor directamente no arranca?, arranca y larga mucho olor a quemado? o arranca y el equipo no enfría.

      • 75
      • mensajes
      • miembro desde
      • 04/08/04
    07/11/2007
    #3 Re: Compresores Refrigerecion trifasicos en corto
    Cita Escrito por cumehuenchu Ver mensaje
    Hola lechuck2004 te refieres al motor de un equipo de refrigeración?, dame algunos datos, el motor directamente no arranca?, arranca y larga mucho olor a quemado? o arranca y el equipo no enfría.
    En teoria salta el contactor con la termica. mi pregunta es como saber si las bobinas estan en corto. lla lo descule, te cuento que tomando las l1-l2,l2-l3,l3-l1 el valor de las resistencias tiene que dar exacto. Luego probandolo con un tablerito directo, efectivamente estaba en corto, lo cual tendre que subtituir el compresor.