Como probar realmente un disyuntor diferencial?
-
A mí también me causa gracia, pero al revés, porque el pulsador que tiene el diferencial de potencia revisa si está funcionando correctamente, pero nada tiene que ver con la puesta a tierra, si ésta es inexistente o tiene de defectos, ese pulsador de fábrica puede indicar que el disyuntor funciona bien pero ante una fuga a tierra no desconecta.
Por otra parte al consorcio no se lo intima para aumentar la seguridad, se lo convoca a votación para realizar las mejoras que deberán ser pagadas proporcionalmente entre todos los propietarios si se llega a un acuerdo.
Para revisar si todo funciona bien armé un Probador para diferencial y lo subí a youtube, adjunto el enlace para que lo vean y opinen a ver si les parece que puede ser útil, la sensibilidad de corte depende también de la resistencia de tierra, si ésta es muy alta o el cable a tierra está desconectado o falso contacto puede no desconectar o tener una sensibilidad de corte mayor de 30 mA que marca el reglamento como máximo.
Última edición por electrolineal; 17/06/2012 a las 14:56
-
les cuento un dato, a principio de año hice la instalacion electrica de mi casa nueva (esta dando vuelta por ahi el tema con la descripcion de la misma)
cuando el matriculado presenta en Apse el formulario DCI le toco por sorteo inspeccion de la instalacion
la misma consto de lo siguiente
1- abrir el tablero principal para ver que todo este bien
2- abrir 4 o cinco cajas para ver que todo este bien, principalmente que la caja este puesta a tierra
3- probaron que funcione el disyuntor en todos los tomas. Esto lo hicieron con un enchufe macho de tres patas (que supongo que adentro estaba conectado el positivo a la tierra con la resistencia en cuestion). enchufaron en todos los tomas para ver que salte el disyuntor. En algunos casos salto el disyuntor de adentro de mi casa, y en otros el que esta en la puerta en el tablero principal, o los dos a la vez. Hubo un toma que no corto, revisaron y no estaba correctamente la tierra -
Leopsi, gracias por la información, esta ficha debe tener una resistencia entre tierra y vivo pero no indica la sensibilidad de corte por lo tanto, no se sabe que margen de tolerancia existe entre máxima seguridad y riesgo de falla, puede cortar cuando realizan la inspección en un día humedo o lluvioso y cuando hay un período de tiempo seco y cálido puede fallar, de todos modos voy a a ver si consigo una de esas fichas de prueba para ver qué valor de resistencia tiene.
.