Caída de tensión trifásica

      • 6
      • mensajes
      • miembro desde
      • 03/02/10
    #1 Caída de tensión trifásica

    HOLA,MI PREGUNTA ES A RAÍZ DE UNA MEDICION DE TENSION EN UN SUMINISTRO TRIFÁSICO CON UNA POTENCIA CONTRATADA DE 36KW. sin carga las mediciones en entrada fusibles nh 80A me dan un promedio de 365 voltios,pero al ir poniendo cargas importantes 60A baja la tension a 345 voltios promedio.DONDE estaría la causa de tal caída?La acometida está preparada con cable de 25mmm.gracias

  1. ¿Este tema te pareció interesante? Compártelo!

    ¿No es lo que buscabas? Intenta buscar un tema similar

    6 comentarios / 547 Visitas

    • electrolineal
      Invitado
    14/04/2012
    #2 Re: Caída de tensión trifásica

    Pusiste un amperímetro en cada fase creca de las térmicas, para verificar si el consumo no excede 60A c/u ?
    Si tenés corregido el factor de potencia para motores, reactancias y transformadores y las cargas están bien repartidas, creo que el problema está en la empresa prestadora que debe adecuar la sexión de los conductores acorde al consumo de todos los usuarios desde el transformador.

    a Tierra-santa le gusta esto.
      • 6
      • mensajes
      • miembro desde
      • 03/02/10
    15/04/2012
    #3 Re: Caída de tensión trifásica

    QUE PASARIA SI EL CONSUMO EXCEDE LOS 60A?en simultaneidad eh medido hasta 80A por fase pero debería mantenerse normal a mi parecer el voltaje ya que este cable tiene una capacidad de 88A por tabla.con esa carga queda un voltaje de 345 voltios en base portafusibles nh. gracias por tu cooperación y si tenés alguna otra pista para buscar te lo agradecería.saludos

    • electrolineal
      Invitado
    15/04/2012
    #4 Re: Caída de tensión trifásica

    Hola Oscar, tengo una tabla que dice que la carga máxima admisible para 25mm2 es de 80A y encontré otra según IRAM 2183 dice que 25mm2 tiene una carga máxima admisible de 77A, hasta este consumo deberías tener 380V +-5% que sería entre 362V y 399V.Éste es el rango de tensión que tiene permitido la empresa prestadora.
    Pero la realidad es otra, he medido tensiones en varias zónas diferentes y por lo general, estas variaciones superan +-10% al valor nominal, teniendo equipos con protecciones de alta y baja tensión que no arrancan, hay dos alternativas, 1) colcar estabilizadores de tensión 2) reclamar primero a la compañía de luz y si no se obtiene solución ante el ENRRE, claro que existe la posibilidad que ante ésta última opción puede ser que quieran revisar primero la instalación tuya, pero si le conectan un motor trifasico de 29 KW 59A 40 Hp,a la salida del medidor sin tener que entrar a revisar tu instalación y verifican que la tensión baja a 345, queda probado que ellos estan excediendo el rango permitido, porque 345+10%=379,5.
    Entonces sugiero que pruebes primero vos mismo como antes mencioné, enchufar el motor a la salida de los fusibles desconectando antes los cables que alimentan tu instalación y si hacés el reclamo ante el ENRE, que ellos hagan el mismo procedimiento para que no puedan evadir responsabilidades.

    • electrolineal
      Invitado
    15/04/2012
    #5 Re: Caída de tensión trifásica

    Pero si conectas aparatos monofasicos de 220V no pueden exceder 12KW en cada fase porque 12*3=36KW que es lo máximo que tenés contratado, es decir que en ese caso cada fase, no debe exceder los 54A.
    Pero sí tenés derecho a alimentar un motor trifásico de 36KW de 50HP 73A.

    a Tierra-santa le gusta esto.
      • 6
      • mensajes
      • miembro desde
      • 03/02/10
    17/04/2012
    #6 Re: Caída de tensión trifásica

    Buena tu apreciacion ,lo volveré a chequear.gracias
    -----Agregado el 17/4/2012 a las 04 : 55 : 50-----
    Gracias por tus aportes,haré estas mediciones antes de reclamar a la prestadora.

      • 25
      • mensajes
      • miembro desde
      • 15/08/05
    06/05/2012
    #7 Re: Caída de tensión trifásica

    Para empezar el servicio que te están brindando no es el correcto, si la tensión en vacío es 365, están muy por debajo de lo normado, y gran parte del problema puede etar en la red que abastece a tu domicilio, una forma de saberlo es con carga, medir el punto de consumo y el de suministro y ver si existe entre ellos una caida de tensión.