Puesta a tierra
-
Amigos del foro serian tan amables de indicarme como se calcula el diametro del conductor de puesta a tierra.muchas gracias.
-
Desde la jabalina hasta el tablero con termica y diferencial, la misma sexión que el vivo o neutro, pero el cable a tierra no debe ser inferior a 4 mm2 aunque el neutro fuera de 2,5 mm2.
Después del tablero en cada circuito se puede disminuir la sexión igual al vivo o neutro, pero no debe ser inferior a 2,5 mm2.