    Amigos del foro serian tan amables de indicarme como se calcula el diametro del conductor de puesta a tierra.muchas gracias.

  1. ¿Este tema te pareció interesante? Compártelo!

    ¿No es lo que buscabas? Intenta buscar un tema similar

    1 comentarios / 266 Visitas

      • 1,901
      • mensajes
      • miembro desde
      • 29/12/10
    04/09/2012
    #2 Re: Puesta a tierra

    Desde la jabalina hasta el tablero con termica y diferencial, la misma sexión que el vivo o neutro, pero el cable a tierra no debe ser inferior a 4 mm2 aunque el neutro fuera de 2,5 mm2.
    Después del tablero en cada circuito se puede disminuir la sexión igual al vivo o neutro, pero no debe ser inferior a 2,5 mm2.