Motor del Compresor de Aire Acondicionado "Trabado"
-
Antes que nada quiero saludar a todas la comunidad y desearle un buen año, aquí les comento mi gran problema:
Tengo un aire acondicionado de ventana Conqueror de 3000 frigorias que durante el funcionamiento empezó a hacer un ruido extraño, se apagó el compresor y nunca mas encendió ya que cuando lo intenta dura 2 segundos y salta la protección. Probé de cambiarle el capacitor de arranque por un nuevo y sigo con el mismo inconveniente... Tiene solución? Se puede reparar el compresor o no tiene arreglo?
Cualquier ayuda será bienvenida! Muchas Gracias ! -
Gracias por la respuesta, pero si... se me clavó el pistón del compresor no hay otra
Una duda que me surgió... si uno enciende el equipo desde una llave térmica o contactor y no desde el panel frontal se corre algún riesgo? Es decir, si yo dejo en el panel de control todo seleccionado como para que al enchufar el aire empiece a funcionar y lo enciendo desde un contactor hay algun drama? Se puede haber producido alguna falla por esto ? El contactor hace buen contacto, no produce "chisporroteo" ni nada.
Muchas Gracias
PD: Por las dudas pregunto por si alguien sabe... Si se forma "escarcha" o "hielo" en parte exterior, justo sobre los caños finitos de entrada al radiador interior significa que estan falto de gas o que tiene en exceso? -
Bueno quería comentarles que le cargué gas y definitivamente era ese el problema, ni bien le cargué gas se empezó a descongelar la cañeria.
Conclusión: Si se congela o se forma escarcha en la cañeria del radiador interior es por falta de gas.
Pueden cerrar el tema si así lo desean.
Saludos !