    #1 sección de conductor eléctrico

    Gracias por vuestra calurosa bienvenida. Lo que deso saber es simple: ¿cómo se calcula la sección de un conductor eléctrico (cable) en función de la cantidad de artefactos eléctricos que debe atender (carga?). Desde ya muchas gracias.

  1. ¿Este tema te pareció interesante? Compártelo!

    ¿No es lo que buscabas? Intenta buscar un tema similar

    5 comentarios / 69453 Visitas

      • 808
      • mensajes
      • miembro desde
      • 01/09/04
    01/08/2007
    #2 Re: sección de conductor eléctrico

    hay unas tablas que te indican según cuanta carga, cual es la sección o el diametro. Creo que para 10 Amperes era de 1mm.
    fijate Registrarse Inicia sesión hay dos métodos para el calculo
    Registrarse Inicia sesión hay unas tablas para que te des una idea

    aaaa me rompí el mate buscando algo tan simple como Registrarse Inicia sesión
    es una pavada pero no lo podía encontrar por ningún lado, espero que te sirva
    saludos
    j

      • 32,116
      • mensajes
      • miembro desde
      • 01/04/07
    01/08/2007
    #3 Re: sección de conductor eléctrico

    Ojo con las tablas.
    La intensidad maxima admisible no es para uso continuo.
    Por ejemplo, un cable de 1 mm2 con 9 amperes despues de cinco minutos ya esta tibio y sigue calentando.
    Normalmente se habla de 6 A/mm2 para cables de hasta 10 mm2 y 4 A/mm2 para cables de hasta 35 mm2.
    Para calcular el amperaje suma las potencias en W de cada carga y dividi por 220.
    Ejemplo : Plancha 1000 W, caloventor 2000 W, suma 3000 W dividido 220 V te da 15 A
    Ahora 15 A dividido 6 A/mm2 te da 2.5 mm2.
    Para toda la instalacion de una casa se usa el factor de simultaneidad, ya que normalmente no se prenden todas las luces, estufas, planchas, secadores de pelo, al mismo tiempo.
    Este factor puede variar entre 30% para una casa sin mayores pretenciones, hasta 80% para una mansion de lujo. Un 50% es un buen promedio.
    Si la suma de los consumos de la casa te da, por ejemplo 7000 W, el 50% son 3500 W, dividido 220 V te da 16 A, eso dividido 6 A/mm2 te da 2.7 mm2. Podes usar 2.5 mm2 o la medida siguiente que es 4 mm2.

    Todo esto refiriendonos a las longitudes de una casa. Si estas en el campo y tenes que traer la electricidad de un poste que esta a 300m, ya entran otros parametros en el calculo.

    Saludos !

    a el_grim le gusta esto.
      • 808
      • mensajes
      • miembro desde
      • 01/09/04
    01/08/2007
    #4 Re: sección de conductor eléctrico

    Perfecto!
    No obstante en la tabla dice que para 18A uses cables de 2.5mm2, o podés usar la siguiente de 4mm2.

      • 3
      • mensajes
      • miembro desde
      • 23/06/08
    07/07/2008
    #5 No estoy de acuerdo(sin ofender)

    Hola:

    El cable de 1mm2 estapensado para ese consumo que dice, con temperatura ambiente de 20°C colocado al aire o en bandeja y separado 10cm +o- de otro conductor y constante los 365dias del año(9 u 11 amper segun marcas), previendo la temperatura que alcanzara. Lo dicen las mismas normas que los rigen. A veces estas temperaturas parecen elevadas pero es lo que se llama temperatura de trabajo.

    El unico problema es que un cable caliente, sobre todo si es muy largo, hara caer mucho la tension y por otro lado previendo consumos extras se sobredimensiona la instalación.
    Tambien influyen las temperaturas del lugar, si esta en un caño o al aire libre, etc etc

    Y no solo se calcula con los Watt, ya que no es lo mismo un consumo resistivo como una lampara convencional que un consumo reactivo como en el caso de heladeras o cualquier artefacto que use bobinados(tubos fluorescentes con balastos,reactancias convencionales, NO electronicos, trafos convencionales para dicroicas, lavarropas, etc)

    El consumo resistivo calienta(por decirlo de alguna forma) el cable segun su consumo en watts, porque su factor fi es muy parecido a 1, pero en motores sin correccion del factor de potencia mediante capacitores este valor se aleja, generando una contra-corriente en el cable, haciendo que este caliente mas.

    Caso practico, conecta una lampara o reflector convencional de 500W en una ficha y con otra haz solo 6tubos fluorescentes con balasto convencional, de 40W(son aprox300w). y Veras que cuando lo desenchufas el chispazo que genera el fluorescente es mucho mayor.

    Esto pasa con cualquier bobina, cuando se desconecta genera una contracorriente, por lo que la bobina se "descarga" por decirlo de alguna forma. y como la corriente es alterna las bobinas estan constantemente haciedo esto perjudicando al cable.

    Saludos

      • 190
      • mensajes
      • miembro desde
      • 23/04/08
    08/07/2008
    #6 Re: sección de conductor eléctrico

    Perdón por salirme del tema.. pero entonces por qué dicen que la sección del cable de tierra tiene que ser igual o mayor a la suma de los otros dos conductores si de todos modos va a soportar una corriente de 30mA como máximo..? Es para dismunuír la resistencia interna..? Porque me imagino que por muy alta que sea la resistencia del cable, igual va a ser un valor insignificante comparado con la resistencia entre la jabalina y la tierra..